aⅴ成年女人毛片免费观看,日本无遮挡h肉动漫在线观看网站,成本人视频动漫免费无码,久久www免费人成_看片美女图,久草精品在线观看,亚洲av一天一片,黄色福利影院

在線問答 > 家居產品 > 家用電器 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

咨詢大家空調外機漏水是什么原因

  • 提問者:薄荷加冰i
  • 地點: - 廣州
  • 瀏覽次數:1711
  • 提問時間:2018-03-20 13:09:26

已有回答(5條)
  • 在的空調都有室外機接水盤和排水管。你這種情況應該是當初安裝空調的時候,安裝工偷懶沒有給你安裝。你可以致電購買商場要求他們*安裝室外機排水組件,不行的話,按照說明書上的全國統一投訴*進行投訴,一般可以解決。安裝好后,排水管可以固定在不影響你的鄰居的位置,出口也可以貼在墻上,這樣水就會順墻流下,一般鄰居也不會說什么了。

    回復  贊(0

  • 1.機體的安裝不當:室內機傾斜,管路口方向過高。
    2.排水管不良:由于排水管松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢。
    3.配管上結露水:由于管路上的保溫材料太差或過薄,當管內制冷劑通過時,引起結露。

    回復  贊(0

  • 1.冷暖型空調制熱運行時室外機滴水是正?,F(xiàn)象??梢杂脤S玫氖占馨阉占饋砼欧拧?br/> 2.冷暖型空調在制熱模式運行時室外機換熱器表面溫度很低,周圍空氣中的水蒸氣在換熱器表面遇冷凝結成冷凝水,或者空調化霜時會產生較多的化霜水,在空調室外機底盤上面一般有2~3個冷凝水/化霜水的排水孔,如果這些排出的水對生活造成一定的影響需要集中排放的話,只需要用專用的橡膠堵頭堵住多余的孔,只留一個孔接上接頭和長度合適的導水管就可以把化霜水收集起來排放到想要排放的地方去了。其中接排水管與孔連接的接頭非常重要,接頭的上固定面的高度不應過高,應有利于盡可能多的冷凝水流到排水管當中去。

    回復  贊(0

  • 1、掛壁式內機安裝不水平,常見原因為內機左低右高。解決方法:重新水平調整固定掛墻板角度。
    2、掛壁式室內機連接管出墻孔內低外高;解決方法:重新打孔(或擴孔修整)調整穿墻孔角度,達到內高外低。
    3、掛壁式室內機排水口位置低于穿墻孔位置,造成冷凝水不能流出。解決方法:提高掛墻板高度。
    4、a、室內機側(掛壁、柜式)排水管傾斜角度過?。籦、排水管過長,流水不暢;c、排水管不平整、纏繞;d、排水管(軟管)被擠壓;e、排水管破碎、裂紋;f、排水管出水口插入水中;g、排水管接頭松脫;h、排水管有異物臟堵。按原因不同分別進行以下維修處理:a、重新調整排水管角度;b、盡量縮短排水管長度;c、重新整理排水管;d、整理排水管(軟管)被擠壓部位;e、更換排水管;f、取出插入水中的排水管;g、重新連接接頭h、更換排水管或氟液吹污。
    5、空調器室內機(三折段、四折段蒸發器掛機)導水用的鍍鋅板彎曲變形或脫落。解決方法:a、鍍鋅板裝配不到位或脫落,重新裝配b、鍍鋅板彎曲變形,更換鍍鋅板。
    6、a、空調器室內機制冷時導風板滴水;b、室內外空氣濕度較大或室內外溫差大;解決方法:a、可將導風板調至水平角b、設定風速過低,室內機風速為低速造成,將其設定為中高風。
    7、室內機的冷凝水經風輪吹出,造成出風口噴水。解決方法:a、設定風速過低,室內機風速為低速造成,將其設定為中高風。b、在內機殼粘貼絨布保溫層。
    8、室內蒸發器結冰,化冰時造成漏水。解決方法:a、系統缺氟,加氟;b、清洗風道系統;c、風速不正常,將風速調整正常。
    9、室內機連接管接口處保溫材料包扎不到位,裸露處產生冷凝水。解決方法:用保溫材料將連接管裸露部分完全包扎。
    10、室內側連接管保溫層外部有冷凝水珠產生滴水。解決方法:a、保溫層材料不良(海綿發泡密度不夠,材料太薄),加厚保溫層或重新更換保溫材料;b、設定溫度過低,風速太低,使其室內機換熱能力變小,回氣管溫度太低,室內溫度高,濕氣大,長時間不停機運行產生,將以上因素適當進行調整即可改善;C、排水管表面過冷,造成冷凝水,可加上保溫層。
    11、掛壁式(柜機、嵌入式)接水盤裂縫,接水盤與排水盤連接處開膠。解決方法:a、更換接水盤;b、重新粘接排水管接口。
    12a、嵌入式室內機漏水;b、水位開關不良;c、排水泵電機壞;d、室內機低部排水塞沒裝好;e、排水管垂直向上大于200MM。解決方法:a、安裝排水角度處理不良,不能將排水管彎處小于或接近90度,也不能設彎太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式內機安裝不水平,重新調整室內機水平;b、水位開關不良(水位開關不復位),更換水位開關;c、排水泵壞(電機線圈開路,電機不運轉),更換排水泵電機;d、重新裝好堵塞;e、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止運行時水倒流過多,整理管路使垂直距離小于200mm。

    回復  贊(0

  • 你好,正常,那是因?外機在制熱時會結霜,到一定溫度時候它會自動除霜,來保證制熱效果,一除霜化成水掉下去就嘩嘩響了。如果沒有達到結霜溫度,也會結冷凝水,和內機制冷一樣會滴水。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域